Jak rozdzielić przewód PEN na PE i N w rozdzielnicy elektrycznej | ForumWiedzy

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 4 ต.ค. 2024
  • Zobacz, jak rozdzielić przewód PEN wspólny ochronno neutralny na PE ochronny i N neutralny.
    Zawsze należy zwracać uwagę, gdzie podłączamy przewód zasilający do danego urządzenia, np. u jednego producenta przewód fazowy będziemy w RCD podłączać po lewej, u drugiego po prawej, a jeszcze u innego od dołu, dlatego zawsze sprawdzamy instrukcję/schemat danego aparatu/urządzenia, gdzie jaki przewód podpinamy, w przeciwnym wypadku można uszkodzić urządzenie lub spowodować, że nie będzie działać właściwie.
    Film jest podglądowy.
    Nigdy nie podłączamy urządzeń wg filmu, pamięci czy też dobrych zwyczajów, że zawsze zasilanie od góry lub od dołu, ZAWSZE wg zaleceń producenta, TO BARDZO WAŻNE!
    Zobacz też film teoretyczny dotyczący mojego rysunku:
    • Jak rozdzielić przewód...
    --------------------------------
    UWAGA
    Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
    Prace instalacyjne może wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
    Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej.
    WARNING
    Danger of electric shock!
    Installation work may be performed by a qualified person.
    Before starting work, switch off the voltage of the electrical system.
    --------------------------------
    👊 SUBSKRYBUJ FORUMWIEDZY ► bit.ly/2XSLq36 oraz kliknij 🔔
    👀 OGLĄDAJ INSTAGRAM FORUMWIEDZY ► bit.ly/3aqY3oC
    🔴 PINTEREST ► bit.ly/2KlMHrk
    🔵 FACEBOOK ► bit.ly/2RQXiOX
    ⭐️ TWITTER ► bit.ly/2wUQ8SN
    💡 Pytania, uwagi, wątpliwości, propozycje pisze w komentarzu pod filmem. 😀
    ❗️ Subskrybuj kanał "ForumWiedzy", by nie przegapić nowych filmów 👀
    🎥 Udostępnij ten film swoim znajomym w mediach społecznościowych 👨‍👩‍👦‍👦
    👊 Pozdrawiam
    --------------------------------
    #ForumWiedzy #Elektryka #vteka #230v #Poradnik #Tutorial #Manual #Instrukcja #ForumWiedzy #Informacja #TH-cam

ความคิดเห็น • 783

  • @CyberKozA
    @CyberKozA 11 หลายเดือนก่อน +5

    Kurde, gościu, zrobiłeś mi dzień tym filmem. Od miesiąca mi mózg wysychał od czytania jak się do tego zabrać, teraz wiem wszystko. Wreszcie mogę sobie zrobić bezpieczną instalację w warsztacie. Fajnie, że komuś się chce prostym językiem tłumaczyć zagadnienia sztucznie komplikowane przez fachowców i "fachowców".

  • @patrykm7342
    @patrykm7342 6 ปีที่แล้ว +149

    Super film, pięknie to wyszło, himalaje perfekcjonizmu. Na forum elektroda przez 2 godziny czytałem pomyje pseudo ekspertów na 20 odpowiedzi może jedna jest w miarę na temat reszta tylko frazesy typu " nie umisz, wołaj elektryka", a tutaj 20 minut filmu i wiem więcej niż po 2 dniach na elektrodzie :) Okey to lecimy dalej playlistę i oczywiście subskrybcja !

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  6 ปีที่แล้ว +6

      Patryk M dzięki ;)

    • @oxygen737
      @oxygen737 6 ปีที่แล้ว +42

      dokładnie, stare dziady mają problem, aby podzielić się wiedzą i uratować komuś życie.

    • @radekk1988
      @radekk1988 6 ปีที่แล้ว +25

      Dokładnie tak. Zabetonowane głowy. Szkoda im, że inni będą mieli większą świadomość techniczną (nawet jeśli ktoś nie jest z zawodu elektrykiem). Filmik super. Pozdrawiam

    • @Damian-cq5cv
      @Damian-cq5cv 6 ปีที่แล้ว +4

      PATRYK M... SAM JESTEM MŁODYM ELEKTRYKIEM MAM PRAWIE 10 LAT DOŚWIADCZENIA... TO CO WYDAJE SIĘ BYĆ PROSTE NIE ZAWSZE TAKIE. CZASAMI WARTO ZAPŁACIĆ... MÓJ GŁUPI BŁĄD...RUTYNA... RĘKA ZACIŚNIĘTA AUTOMATYCZNY SKURCZ, DŁOŃ POPARZONA, NERWY USZKODZONE. OD DWÓCH MIESIĘCY W DOMU NA ZWOLNIENIU. JEŚLI TYLKO OBEJRZAŁEŚ FILMIK I BIERZESZ SIE DO ROBOTY.... ZAPROŚ NA KONIEC ELEKTRYKA:D
      POZDRAWIAM

    • @Damian-cq5cv
      @Damian-cq5cv 6 ปีที่แล้ว +6

      OXYGEN737 TE STARE DZIADY RATUJĄ ŻYCIE TAKIM LUDZIOM TY. DLACZEGO TAK MÓWIĘ:? GDYBY KAŻDY BRAŁ SIĘ ZA TAKĄ ROBOTĘ PO OBEJRZENIU TYLKO FILMIKU TO ZASTANÓW SIĘ ILE OSÓB BY ZGINĘŁO OD PORAŻENIA LUB TEŻ ILE BYŁO BY POŻARÓW. POZDRAWIAM

  • @zenoncygan9749
    @zenoncygan9749 ปีที่แล้ว +1

    BARDZO....... Panu dziękuję wielce mi Pan pomógł w rozwiązaniu problemu Wielkie dzięki dużo zdrówka .

  • @bartoszadamczyk4000
    @bartoszadamczyk4000 3 ปีที่แล้ว +4

    Świetny i bardzo zrozumiały przekaz... Bardzo dziękuję autorowi za zaangażowanie.

  • @sambuduje4790
    @sambuduje4790 4 ปีที่แล้ว +8

    Predyspozycje dydaktyczne 100 %. Nie miałem do czynienia z instalacjami około 20 lat . Świetne odświeżenie wiadomości . Dziękuję .

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  3 ปีที่แล้ว +1

      Dziękuję za opinię.
      Pozdrawiam

  • @boddekboddek9643
    @boddekboddek9643 7 ปีที่แล้ว +18

    Konkretny i przejrzysty filmik, dzięki bardzo się przydał. Pzdr

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 ปีที่แล้ว +2

      +Boddek Boddek cieszę się, zapraszam do subskrypcji kanału z poradnikami

  • @henrykpolak3671
    @henrykpolak3671 10 หลายเดือนก่อน

    Dobrze wyjaśnione w prosty i przejrzysty sposób. Pozdrawiam Heniek

  • @Suchy_PL_
    @Suchy_PL_ หลายเดือนก่อน

    Fajnie i logicznie wytłumaczone, nie tak jak na sławetnej elektrodzie ,gdzie jeden mądrzejszy od drugiego a ty finalnie zostajesz pogoniony bo jesteś za głupi....Fajnie ,że dzielisz się wiedzą. Pozdrawiam i dziękuję.

  • @ireneusz7280
    @ireneusz7280 4 ปีที่แล้ว +5

    Świetnie przedstawione a to ciągłe przypominanie o RCD i rozłączniku to mega ważny przekaz

  • @ayala646
    @ayala646 4 ปีที่แล้ว +5

    Dzięki za filmik.Podłączyłem według schematu.Wszystko działa.Oczywiście z zachowaniem ostrożności.Super to zrobiłeś i bardzo czytelnie.Pozdrawiam

  • @Moheranin
    @Moheranin 5 ปีที่แล้ว +14

    bardzo dobrą robotę robisz, dziękuję

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  5 ปีที่แล้ว +1

      Dziękuję za opinię.
      Pozdrawiam

  • @Vteka
    @Vteka 7 ปีที่แล้ว +15

    Szacun Bogdan - kawał dobrej roboty.

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 ปีที่แล้ว +1

      Dziękuję.
      Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2017 :)

  • @MrOprawca1978
    @MrOprawca1978 4 ปีที่แล้ว +3

    Jeśli chodzi o minimalne przekroje przewodów, to w przypadku PE jest tak - przekrój przewodu PE powinien być co najmniej taki sam, jak przekroje przewodów roboczych, gdy posiadają one przekrój do 16 mm^2. Jeśli przewody robocze mają przekroje od 16 mm^2 do 35 mm^2 - to przekrój przewodu PE musi być co najmniej 16 mm^2. I jeśli przekroje przewodów roboczych są powyżej 35 mm^2 - to minimalny przekrój przewodu PE powinien wynosić minimum 50% ich przekrojów. Zaś najmniejszy minimalny przekrój przewodu PE - to 2,5 mm^2 - jeśli przewód jest chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi (np jest wmurowany czy w rurkach, itd..) lub 4 mm^2 - jeśli nie jest.

  • @rlc2948
    @rlc2948 3 ปีที่แล้ว +2

    Dobra robota, mimo że mam jakies wykształcenie elektryczne to mówi Pan wiele rzeczy o których nauczyciele nawet nie wspominali i nawet o nich nie wiedziałem

  • @rednelli
    @rednelli ปีที่แล้ว

    Gratuluję jasności przekazu. Bardzo dobrze wyjaśnione właściwym językiem. Szacun.

  • @ukaszp5562
    @ukaszp5562 4 ปีที่แล้ว +4

    Dobry film dla amatorów, podział PEN to podstawa bez tej podstawowej wiedzy nikt nie powinien zabierać się za przeróbki instalacji z RCD. Co do uziemienia punktu podziału PEN na PE i N dobrze wiedzieć dlaczego jest to zalecane w szczególności w instalacji 3 fazowej. Jak człowiek zrozumie co się dzieje przy przerwie PEN w instalacjach 1 i 3 fazowych, pozna skutki takiej przerwy to wyrobi sobie własne zdanie na ten temat.

  • @dgawronsky6201
    @dgawronsky6201 5 ปีที่แล้ว +6

    Bardzo dziękuję za stworzenie tego filmu :))

  • @biedaszek1
    @biedaszek1 4 ปีที่แล้ว +6

    Bo już chyba prościej sie nie da wyjaśnić. Szkoda że dopiero teraz to znalazlem. Super filmik

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  4 ปีที่แล้ว

      😉👍

    • @Przebudzony
      @Przebudzony 4 ปีที่แล้ว

      @@ForumWiedzy
      Super filmik. Czy mógłbym prosić o podesłanie tego schematu?.

  • @tomaszklurs6259
    @tomaszklurs6259 4 ปีที่แล้ว +2

    konkretnie i na temat ten gość mi się podoba brawo !!!

  • @zbigniew8688
    @zbigniew8688 วันที่ผ่านมา

    Lepsze to niż kombinacje z przewodami w gniazdkach

  • @wiktor133
    @wiktor133 ปีที่แล้ว +1

    dzięki za maga klarowne wyjaśnienie!

  • @andrzejt.9852
    @andrzejt.9852 8 หลายเดือนก่อน

    Bogdan, oglądamy z kolegami wszystkie Twoje filmy, prosto i jasno tłumaczone. Masz mega wiedzę. 👍Czekamy na kejne odcinki.

  • @mirosaw177
    @mirosaw177 3 ปีที่แล้ว +8

    Bardzo ciekawe choć jestem elektrykiem myślę że robisz świetną robotę dla osób które mniej się znają na tym fachu super

  • @pawewitczak5578
    @pawewitczak5578 16 วันที่ผ่านมา

    Nareszcie pokazane prosto, jasno, łopatologicznie - bez elektrycznego mistycyzmu 😂

  • @adammartyniuk3801
    @adammartyniuk3801 2 ปีที่แล้ว +1

    Bardzo dobry przekaz . Super .Pozdrawiam .

  • @wojtekwojtek7000
    @wojtekwojtek7000 3 ปีที่แล้ว +1

    Super przejrzysty film, poradnik dla każdego.

  • @sawomirjednorog6841
    @sawomirjednorog6841 4 ปีที่แล้ว

    Bardzo dziękuję za przedstawiony materiał. Będę wdzięczny za przesłanie schematu. z wyrazami szacunku

    • @toiowonanowo2052
      @toiowonanowo2052 3 ปีที่แล้ว

      tu są dobre schematy do ściągnięcia pod filmem : th-cam.com/video/ld6LVg3YpUg/w-d-xo.html

  • @paddy5141
    @paddy5141 2 หลายเดือนก่อน

    Super dzięki 🙏🏻

  • @maciekmackiewicz925
    @maciekmackiewicz925 6 ปีที่แล้ว +1

    proste wytlumaczenie ktore sie zapamietuje taki jest najszybszy i najlepszy przekaz wiedzy

  • @sebap5678
    @sebap5678 4 ปีที่แล้ว +4

    Jeden z dokładniejszych filmów jaki widziałem w tej dziedzinie

  • @andrzejkowalski1118
    @andrzejkowalski1118 7 ปีที่แล้ว +6

    Poprawnie,ale...Jeźeli jest to tylko możliwe to do listwy zaciskowej PE dodatkowo doprowadzić przewód drutowy 6 mm kw. połączony drugim końcem z doziomem sztucznym, to jest rurą lub prętem 2,5 m wbitym (wkopanym) w piwnicy,przy ścianie domku lub złączką zaciśnięty w piwnicy do ģłównej szyný doziemiającej! Wtedy uchrona przeciwporażeniowa będzie super! Na prezentowanym filmiku też różnicówka zadziała! Natomiast tworzony mostek między szyną "N" a "PE" powinien być wykonany z drutu miedzianego nie cieńszego niż przewody doprowadzające prąd do rozdzielnicy,ale zasadniczo zalecany jest 6 - 10 mm kw.! I uwaga,nie stosować w rozdzielnicach kostek wago a wyłącznie zaciski mosiężne skrętne, z uwagi na przenoszone prądy i możliwości zaistnienia metalicznej pętli zwarciowych w naszych instalacjach. Dodam jeszcze,że róźnicówka w naszych rozdzielnicach to fundamentalna podstawa ochrony przeciwporażeniowej mieszkania,domku itp.

    • @toiowonanowo2052
      @toiowonanowo2052 3 ปีที่แล้ว

      a na tym filmie jest dobrze ? : th-cam.com/video/ld6LVg3YpUg/w-d-xo.html

  • @michago387
    @michago387 5 ปีที่แล้ว +11

    Żeby dokonać rozdziału PEN na PE i N w "rozdziwlni" trzeba oczywiście dokonać podziału szyny na dwie części i dokonać ich połączenia za pomocą kawałka "kabla". W prost genialne!!!

    • @ostatnipomruk5346
      @ostatnipomruk5346 5 ปีที่แล้ว +2

      Wyczuwam sarkazm.

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  5 ปีที่แล้ว

      @@ostatnipomruk5346 cóż poradzić, to taki standard, by szukać dziury w całym...

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 4 ปีที่แล้ว

      A kawałka czego, gówna? Mostek robi się jakimś przewodem, najlepiej o przekroju minimum takim, jakie mają żyły przewodu WLZ.

    • @karolczyz6063
      @karolczyz6063 3 ปีที่แล้ว +8

      @@ForumWiedzy No ale tak szczerze to po co to rozłączać i znowu łączyć? Nie można zrobić kilku listew neutralnych do każdej różnicówki a potem wyjść z różnicówek na wspólną listwę PEN, tam gdzie idzie PEN z WLZ? Przecież to łączenie listwy PE i N działa tak jakby to była jedna dłuższa listwa

    • @miro1639
      @miro1639 5 หลายเดือนก่อน

      Też nad tym dumałem. A że nikt tu nie pisze to poszukam gdzie indziej

  • @ryszpolski
    @ryszpolski 7 ปีที่แล้ว +1

    Nie jestem elektrykiem ale cie rozumiem. Fajnie zaprezentowane, pozdrawiam.

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 ปีที่แล้ว +1

      O to właśnie chodzi, by każdy rozumiał.
      Pozdrawiam.

  • @radbrud
    @radbrud 4 ปีที่แล้ว +2

    Fajnie to tłumaczysz. Dzięki.

  • @fenix888reinkarnacja4
    @fenix888reinkarnacja4 3 ปีที่แล้ว

    No i wszystko jasne🙋‍♀️Pozdrawiam. 🙋‍♀️

  • @teodormorawski4022
    @teodormorawski4022 6 ปีที่แล้ว +3

    Proponuję do pokazywania na schematach i demonstracji połączeń używać ołówka lub jakiegoś wskazu. Ręka czasem zasłania. Będzie czytelniej. Pzdr.

  • @3242352352
    @3242352352 2 ปีที่แล้ว +1

    Bomba w chwilę po obejrzeniu filmiku dowiedziałem sie jaka fuszerkę odwalil 'elektryk' po podłączeniu niektórych urządzeń które wymagaja uziemienia np boljer do podwójnego gniazdka na bolcu byl prad i jak podłączyło sie dwa urządzenia i dotykało metalowych częściach np prysznica kopalo prądem, spojrzałem do skrzynki okazało sie ze z bloku leci instalacja 2 kablowa i listwa lewa wgl nie miala uziemienia podłączonego oraz nie byla połączona z prawa takze zrobiłem to i problem znikl dzięki bardzo 😁

  • @marcincwik7481
    @marcincwik7481 4 ปีที่แล้ว +1

    Spoko filmik będę przerabia starą instalacje z elektrykiem pozdro

  • @dawid5457
    @dawid5457 4 ปีที่แล้ว +3

    Uwielbiam Cię słuchać mógł byś być wykładowcą.

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  4 ปีที่แล้ว +1

      Miło czytać ;)
      Pozdrawiam

  • @wbryk3622
    @wbryk3622 4 ปีที่แล้ว

    Super pomoc. Wielkie dzieki za wyjasnienie !!!

  • @zygmuntkowalski3565
    @zygmuntkowalski3565 11 หลายเดือนก่อน +1

    Super robota Elektryk

  • @tomaszkieltyka9768
    @tomaszkieltyka9768 2 ปีที่แล้ว +2

    Mam pytanie, czy konieczne jest posiadanie osobnej listwy na pen i n skoro i tak je mostkujemy?
    Mam raptem kilka przewodów i wszystkie wwpialbym do jednej szyny

  • @szymonb9862
    @szymonb9862 4 ปีที่แล้ว +2

    Może jakiś filmik o układach sieci i ich wadach oraz zaletach/miejsach stosowania? Mam SEP, jestem automatykiem tylko z tych bardziej po stronie programistów niż elektroników z krwi i kości. Chętnie w takiej formie posłuchałbym czegoś, bo często też przekazuję wiedzę elektryczną młodszym kolegom.

  • @marcin7118
    @marcin7118 3 ปีที่แล้ว +2

    5:20 nie "bo warto" tylko jest obowiązkowe.
    Aktualne przepisy wymagają ochrony przeciwporażeniowej, a takie zadanie realizuje RCD.

    • @Ber-Bud
      @Ber-Bud 4 หลายเดือนก่อน

      Podaj normę, nakaz, paragraf.

  • @ZycieNaBalkanach
    @ZycieNaBalkanach 9 หลายเดือนก่อน

    uzimienie wtedy podpinasz pod piorunochron albo tkz od internetu kabel w bloku po ktorym sie wspinal kaskader w jednym z popularnych w pl fimlikow..albo sam zakopujesz jakis drut w ziemie i podpinasz do tego zielony kabel

  • @michalb259
    @michalb259 4 หลายเดือนก่อน

    5.45 błąd to nie jest wyłacznik różnicowo-prądowy. Podział przewodu PEN trzeba dokonać na dwa osobne bloki PE i N pozdrawiam

  • @mirekp2874
    @mirekp2874 3 ปีที่แล้ว +1

    Super pokazane

  • @kubamatys792
    @kubamatys792 5 ปีที่แล้ว +1

    Powiem tak. Najlepiej jak przewód ochronny zmostkujemy z neutralnym przed licznikiem , co będzie skutkowało wymianą WLZ . Ale warto, układ będzie działał lepiej.

  • @monalisa-ww1ub
    @monalisa-ww1ub ปีที่แล้ว

    Te Pana filmiki to sa mega😊

  • @NiceTubeAccount
    @NiceTubeAccount 3 ปีที่แล้ว

    Mówisz o elektrykach z uprawnieniami, a na youtube można zobaczyć jak elektrycy z uprawnieniami i doświadczeniem montują kilka bezpieczników nadprądowych 16A (dla każdego gniazda po jednym) a przed nimi montują różnicówkę rzędu 25A albo czasem 40A. Tłumaczą to prawem jednoczesności, że zazwyczaj nie dochodzi do obciążenia jednoczesnego gniazd. Czujesz to do czego ten świat zmierza?

  • @makuszko
    @makuszko 2 ปีที่แล้ว

    4:15 Najważniejszy problem co jak nie ma w bloku GSW/GSU? Niepodłączenie PE jest niebezpieczne. Co jak do mieszkania dochodzą dwa cienkie przewodziki? Rozkuwamy klatkę żeby położyć gruby niebieski?

  • @marek7400
    @marek7400 3 ปีที่แล้ว

    Czy na schemacie kolor przewodu PEN jest poprawny?
    Wg. Wiki :
    "Izolacja przewodu ochronno-neutralnego PEN powinna być zielono-żółta, i dodatkowo podczas montażu instaluje się jasnoniebieską końcówkę."
    Czasami spotyka się opis:
    Przewód PEN powinien być koloru:
    - niebieskiego z zaznaczonym na obu końcach poprzecznym paskiem żółto-zielonym
    - żółto-zielony z zaznaczonym na obu końcach poprzecznym paskiem niebieskim.

  • @incxxxx
    @incxxxx 5 ปีที่แล้ว +2

    Dzięki.

  • @Zakrza
    @Zakrza 6 ปีที่แล้ว +1

    Ja zawsze uziemiam punkt rozdziału sieci i dodatkowo mierze rezystancje tego uziomu. Ale filmik ok wszystko zrozumiałe. Pozdrawiam

  • @raeidinnotnineng2471
    @raeidinnotnineng2471 3 ปีที่แล้ว +1

    3:21 Po co jest przerwa między listwą PEN a N? Nie lepiej oznaczyć kolorami?

  • @elektrotechnika1538
    @elektrotechnika1538 3 ปีที่แล้ว +1

    dobry rysunek

  • @brinek5
    @brinek5 ปีที่แล้ว

    Pozdrawiam👍

  • @allready123456
    @allready123456 5 ปีที่แล้ว +5

    Czy szyny N poza obwodowej używamy do czegoś jeszcze? Bo jeśli nie to z zachowaniem przekroju przewodu PEN nie można by jej pominąć i wpiąć od razu do RCD i tu jakoby zrobić rozdział 🤔 ma to jakąś różnicę czy po prostu jest tak lepiej wizualnie bo SEP uprawnienia cofnie 🤔😃

    • @BirdsBoxTV
      @BirdsBoxTV 3 หลายเดือนก่อน

      Można tak jak piszesz.

  • @brado0469
    @brado0469 2 ปีที่แล้ว +1

    czytelnie" tlumaczone .pozdrawiam

  • @KosmodronTV
    @KosmodronTV 2 ปีที่แล้ว

    Czegoś nie rozumiem, raz piszą że przy 2 żyłach nie daje się różnicówki kiedy się mostkuje N i PE, a tu Pan zastosował różnicówkę przy roszerzeniu N na N i PE.

  • @michaelpolonia
    @michaelpolonia 3 ปีที่แล้ว

    Nie wolno tego robić, ale sprawdzenie czy RCD działa można zrobić też na podstawie zwarcia przewodu N z PE i powinno "wyrzucić" RCD.

  • @darekhaas5395
    @darekhaas5395 4 ปีที่แล้ว

    Wiedzą o wszystkim to o niczym jak by to było wszystko takie proste to elektrycy dawno nie mieli by pracy! Widziałem rozdzielenie czy instalacje wykonane według filmików z neta i dobrze że nikt nie ucierpiał!

  • @grzegorzboczula7936
    @grzegorzboczula7936 4 ปีที่แล้ว

    Brawo!!! Świetny film. Ostatnio pytałem się elektryka czy można podłączyć różnicówkę na instalacji 2 przewodowej i mówił że nie ma takiej możliwości...

  • @izaakbercik1899
    @izaakbercik1899 5 ปีที่แล้ว +1

    Pomijając to co już poprzednicy napisali o rzetelności materiału... to w zasadzie należałoby odpuścić po pierwszym "trzydzieści miliamper... czterdzieści amper" - amperów, miliamperów, woltów itd.

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  5 ปีที่แล้ว

      Dziękuję za Twój komentarz, jest bardzo pomocny.
      Pozdrawiam

  • @sebastian5856
    @sebastian5856 27 วันที่ผ่านมา

    Nie jestem pewnien, wydaje.mi soe tak na moje oko, ze gdy bys mial wiecej przewodow i byl podlaczyl sie pod N to by rcd nie spelnialo swojej roli.

  • @tomek3111
    @tomek3111 3 ปีที่แล้ว

    Cześć. Może ktoś zwrócił na to uwagę wcześniej. Jeżeli tak to sory za odgrzewanie kotleta niemniej jednak uważam, że trzeba to poruszyć ponownie. Na wstępnie chce zauważyć, że dobry materiał, ale spokoju mi nie daje to co powiedziałeś w 4:40. Proszę, abyś w odpowiedzi na moja wiadomość udostępnił informacje o literaturze, w której mogę o tym przeczytać, że nie jest to wymagane.
    To jest cała bolączka wymian instalacji tnc na tncs w blokach, kamienicach jeżeli nie ma możliwości uziemienia pen trzeba w porozumieniu ze spółdzielnią czy wspólnota kombinować jakieś sondy uziemiające itp. by móc dokonać podziału PEN na N i PE.
    Tym bardziej jest to dla mnie niezrozumiałe gdzie kilka chwil dalej zalecasz stosowanie wyłącznika głównego poprzedzającego wyłącznik różnicowoprądowy i wskazujesz to rozwiązanie jako właściwe, a uziemienia PEN przed podziałem już nie.
    Tym samym czekam na Twoją odpowiedź dot. literatury dzięki której będę mógł się dokształcić lub Ty będziesz mógł wprowadzić rewizję do materiału.
    Pozdrawiam

  • @rafalk3060
    @rafalk3060 4 ปีที่แล้ว +2

    Czy przy takim połąćzeniu RDC będzie dobrze działał zawsze mnie uczono że PE musi mieć swoje uziemnienie aby poprawnie RDC działało ??????

    • @rychwlod7738
      @rychwlod7738 3 ปีที่แล้ว

      Też mnie to zastanawia...

  • @marekmuszka8349
    @marekmuszka8349 ปีที่แล้ว

    A co w przypadku podziału PEN na listwie N na tablicy licznikowej???? Wydaje sie byc logiczne i oczywiście bedzie to działać , a oczywiście w przypadku remontu instalacji głównej budynku linia PE bedzie juz przy liczniku...

  • @synek125
    @synek125 3 ปีที่แล้ว +2

    Mam pytanko, czy coś by zmieniło gdyby zrezygnować/usunąć szynę N (zieloną) i zamiast tego podlączyc niebieski przewód N ( ten co jest podpięty u dołu RCD) do szyny PE?

    • @mariuszsmolarek5353
      @mariuszsmolarek5353 ปีที่แล้ว

      I dowiedziałeś się czego? Bo to moim zdaniem bardzo dobre pytanie.

  • @piotrmaniak6253
    @piotrmaniak6253 4 ปีที่แล้ว +1

    Dobry poradnik, sam będę robił taka podobną rozdzielnicę warsztatową. Mam pytanie jaki jest sens prowadzenia przewodu pe do listwy z przewodem pen skoro z tej samej listwy idzie przewód do bednarki.

  • @krzysztof9788
    @krzysztof9788 5 หลายเดือนก่อน

    Fajny filmik, ale różnicówkę można użyć nawet bez uziemienia, wystarczy rozdzielić przewód N przed różnicówką i użyć jako Przewód Ochronny. Przynajmniej tak można zrobić. Ale uziemienie jest bardzo przydatne

    • @nomosz3
      @nomosz3 5 หลายเดือนก่อน +1

      PEN mozna N nie

  • @johnyclyde6348
    @johnyclyde6348 5 ปีที่แล้ว

    no ok, to rozwiązanie jest ok, oczywiście nie jest idealne. trochę z innej beczki. ja teraz u siebie wymieniam instalacje w mieszkaniu. mieszkanie mam przeznaczone na wynajem krótkoterminowy i próbuje zrobić wszystko zgodnie z przepisami. pomimo, że instalacje w domu będę wymieniał sam o tyle i tak będę potrzebował znaleźć elektryka aby wyniósł licznik na zewnątrz mieszkania bo obecnie mam w środku i wymienił kabel od wlz do licznika. oczywiście w budynku jest stara instalacja, gdzie nie ma uziemienia. nie wiem dlaczego spółdzielnia tego nie wymieni ale zakładam , że dlatego, ze nie musi. więc teraz się zastanawiam czy niewykorzystać tego faktu i nie pozwać do sądu spółdzielni mieszkaniowej. generalnie przy wynajmie mieszkania na okres krótkoterminowy, muszę mieć wszystkie papierki i uzyskać odbiór sanepidu, straży pożarnej i nadzoru budowlanego. jak myślicie? jakie mam szanse wygrać sprawę w sądzie? oczywiście w Polsce trzeba być coś stratnym aby coś uzyskać. ja w tym wypadku jestem stratny bo nie mogę legalnie prowadzić działalności gospodarczej. pomijam fakt, że muszę najpierw wyodrębnić mieszkanie jako lokal bo w tej chwili jest to spółdzielczo-własnościowe prawo i muszę uzyskać zgodę spółdzielni na prowadzenie działalnosci - z tym nie bedzie problemu bo juz złożyłem dokumenty.

  • @M.A.S.L.A.N.A
    @M.A.S.L.A.N.A ปีที่แล้ว +2

    ForumWiedzy jaki sens robic taką modyfikacje skoro przewod PE ma w zamysle zapewniac uplyw napiecia do ziemi a jak wiemy przewód N nie jest w żaden sposób "uziemiony". Moim zdaniem taka modyfikacja nie ma wiekszego sensu (szczegolnie w domach wielorodzinnych, blokach tam gdzie głownie wystepuje brak uziemienia), poniewaz jedyne co zyskujemy to upływ potencjału z naszej instalacji ktory przeciez nie znika i idzie dalej przez przewod N do np sasiada (widzialem takie cuda rozdzielenia instalacji w bloku) czy na rozdzielnie głowna ktora i tak nie majac uziemienia absorbuje potencjal na siebie. Moze zle cos rozumiem ale na "moja" logike to takie troche januszowanie. Ochrony nie mamy i tak jak nie mielismy a dodatkowo narazamy albo swoj licznik albo sasiada badz urzadzenie gdzie ten potencjal poplynie.

    • @Suchy_PL_
      @Suchy_PL_ หลายเดือนก่อน

      Ogólnie mam podobne zdanie tak więc w starym domu położyłem bednarkę 3,5m w glebie przy okazji remontu i zrobię tak jak być powinno.

  • @mariuszkrol8837
    @mariuszkrol8837 ปีที่แล้ว

    Cześć. Dlaczego ze schematu sieci TNS wynika, że z transformatora wychodzi osobny przewód PEN? czyli PE i N osobno, skoro tak naprawdę wychodzą 4 "druty". Przecież i tak rozdziela się ten 1 przewód PEN(N) w złączu kablowym bądź w rozdzielnicy. Układ ten w praktyce jest podobny do Tnc-s?!

  • @norbertszymanski9805
    @norbertszymanski9805 5 ปีที่แล้ว +6

    Popatrz twój rysunek techniczny wprowadza w błąd połączenie realne inne i nie zasila się RCD od dolu wprowadza aż w błąd

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  5 ปีที่แล้ว

      Na jakiej podstawie twierdzisz, że zasilanie RCD od dołu jest nieprawidłowe? Proszę o normę, wytyczne konkretne. Z tego co czytałem różne DTR, to często jest informacja, że strona nie ma znaczenia, ważne by zweryfikować jej działanie.
      Zasada, że od góry ma być zasilanie, to powielana teoria, a nie wymogi poprawnego działania, chyba że producent danego aparatu wyraźnie określa stronę zasilania i stronę odbioru.
      Pozdrawiam

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 5 ปีที่แล้ว +1

      Do różnicówki, jak i innych urządzeń na tablicy rozdzielczej, podłączasz przewody wg schematu do tych urządzeń, a nie obligatoryjnie "od dołu" czy tylko i wyłącznie "od góry". To samo dotyczy wyłączników nadprądowych, rozłączników izolacyjnych, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, itd. itp. Gdzie masz dać przewód fazowy, neutralny czy ochronny, też patrzysz wg. instrukcji do elementu,który montujesz, a nie że "tylko i wyłącznie od góry" albo "tylko od dołu".

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  5 ปีที่แล้ว

      @@MrOprawca1978 dokładnie!

    • @kriso7639
      @kriso7639 4 ปีที่แล้ว

      Też to zauważyłem schemat odbiega od realnego podłączenia uziemienia

  • @MF666ful
    @MF666ful 2 ปีที่แล้ว

    A czemu nie jest wymagane dodatkowe uziemienie ? (Chodzi mi o mieszkanie) a co będzie jak N upali? Napięcie na obudowach ?

  • @tuniol7853
    @tuniol7853 6 หลายเดือนก่อน +1

    Witam, czy moge uzyc tego sposobu jezeli kable wychodza z licznika? Faza i N

  • @rychwlod7738
    @rychwlod7738 3 ปีที่แล้ว

    Jak dobrze rozumiem, to zamiast tego testera do różnicówek znacznie taniej byłoby użyć dwóch przewodów zakończonych żabkami i dobrze dobranym rezystorem między nimi. Wtedy z prawa ohma ( I = U/R ) możnaby precyzyjnie określić prąd zadziałania. Czym jest zasilany ten zielony dzielny wykrywacz napięcia? Jaki rodzaj baterii, bo mam na niego chęć..

  • @iVeinyArms
    @iVeinyArms 7 ปีที่แล้ว +3

    Możesz wytłumaczyć po co jest mostek z PE(żółta karteczka) do N(zielone karteczka), nie można bezpośrednio pociągnąć neutralnego do różnicówki z szyby PE(żółta karteczka)?

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  7 ปีที่แล้ว +3

      Bo tak być powinno, jak na filmie, chodź tak jak piszesz też za działa, ale chodzi o to, by najpierw ochrona, dopiero potem zasilanie, stąd N na drugiej.

    • @zibilodz
      @zibilodz 6 ปีที่แล้ว +6

      Zasada pierw chronimy potem zasilamy

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  5 ปีที่แล้ว +3

      @@zibilodz 👍💪👏

  • @arkadiuszk.3898
    @arkadiuszk.3898 2 ปีที่แล้ว

    Pokazujesz sporo szkiców. Dobrze by było gdyby były dostępne pod jakimś linkiem do pobrania lub podczas montażu filmu wstaw dobry skan.
    W materiale filmowym ciężko je studiować.

  • @Artur20021
    @Artur20021 3 ปีที่แล้ว +1

    Cześć Bogdan. Bardzo fajny filmik. Z reszta wszystkie masz ciekawe - oglądam 👍
    Mam pytanie co do ogranicznika przepięć w takiej rozdzieli, jeżeli chciałbym podłączyć dwa(pojedyncze) do fazowego oraz neutralnego przed podziałem PEN to muszę podłączyć je do uziemienia. Czy to uziemienie PE będzie odpowiednie ? Innego nie będę miał.
    Pozdrawiam

  • @cocowhite5017
    @cocowhite5017 ปีที่แล้ว

    Czyli jesli by nie instalowac rozlacznika różnicowopradowego to po prostu polaczyles żółto-zielony z niebieskim

  • @magnapolonia8712
    @magnapolonia8712 3 ปีที่แล้ว

    Bardzo dobre filmy i poradniki Pan tworzy , czy jest możliwość by zrobił Pan filmik jak rozdzielić trzy fazy na trzy pojedyncze fazy , jakie przykładowe urządzenia podłączyć i jakie zastosować sprzęty w rozdzielni itp itd . Z góry dziękuję.

    • @pawelangner7587
      @pawelangner7587 2 ปีที่แล้ว +1

      Ale tu nie trzeba nic rozdzielać, one są rozdzielone

    • @magnapolonia8712
      @magnapolonia8712 2 ปีที่แล้ว

      @@pawelangner7587 Teraz już to wiem :-)

  • @pawekoodziejczyk7693
    @pawekoodziejczyk7693 2 หลายเดือนก่อน

    A co w przypadku, gdy instalacja wewnątrz domu/lokalu jest 2 żyłowa ? W gniazdku zrobić mostkowanie - czyli przewód N do złącza PE i mostek pomiędzy złączem PE do N. Tylko do którego styku w rozdzielnicy wpiąć N od gniazdka ?

  • @lojownik
    @lojownik 5 ปีที่แล้ว +5

    Jak myślicie: czy jeśli chcę w domu (remont) wymienić WLZ na trasie licznik-rozdzielnica to czy da rade to zrobić bez naruszania plomb ani zgłaszania do ZE?

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  5 ปีที่แล้ว

      Musisz zweryfikować wewnętrzną linię zasilającą w rozdzielnicy elektrycznej, gdzie jest licznik, bo być może nie jest połączone bezpośrednio i jest możliwość wymiany. Bez weryfikacji nic Ci tu nie powiem :).
      Pozdrawiam

    • @PGWAratok
      @PGWAratok 4 ปีที่แล้ว

      Plomba kosztuje raptem 38 zł, więc czemu by po prostu nie zdjąć, zrobić i zgłosić?

  • @Bojka192
    @Bojka192 7 ปีที่แล้ว +1

    Kurcze ogladam sobie takie bo mnie to cieszy ale powiem wam ze w szwecji jest calkiem inny standard min 6mm2 miedz i 10 aluminium, kable ciagnie sie 1.5mm2 ale za to jest wiecej bezpiczenikow bo max masz 10 amerow jak juz bida w starych domach to 13 stke mozna wsadzic ale nie 16 stki, na 16 stki np. do pieca to 2.5mm2 to wtedy masz 16 stki i tak dalej i tak dalej roznic jest w cholere

  • @adamnawara9351
    @adamnawara9351 3 ปีที่แล้ว

    Te dwa bezpieczniki po prawej, to nie są wyłączniki różnicowo-prądowe, jak to nazwałeś w 5:44...

  • @mottomimotto4350
    @mottomimotto4350 2 ปีที่แล้ว

    Super, tylko po co ta dodatkowa listwa (belka) skoro to wszystko i tak ze sobą jest do kupy spięte ? To nie lepiej to po prostu do jednej podpiąć - na to samo wyjdzie

  • @frodo862
    @frodo862 3 ปีที่แล้ว

    Witam, dobrze pokazane ale fajnie by było rozdzinia w mieszkaniu z licznikiem prądu 🙂

  • @kamilwasik6817
    @kamilwasik6817 3 ปีที่แล้ว

    Konkret.

  • @grzegorzstachura135
    @grzegorzstachura135 ปีที่แล้ว

    1. ŻADEN podział PEN nie ma sensu jeśli nie uziemimy tego potem i nawet nie ważne gdzie czy w punkcie podziału czy listwie PE ale uziemienie ma być - inaczej jest to fikcja bo dalej jest to przewód PEN tylko go podzieliliśmy na dwa i teraz sobie udajemy. Uziemienie do GSW jest bezwzględnie konieczne więc nie że "sobie możemy ew. podłaczyć" tylko mamy to zrobić a jak go nie ma to dajmy sobie spokój z takim gównianym podziałem. Oczywiście jak ktoś sie uprze to może se tak zrobić ale to jest źle - raz że będzie mu wywalać różnicówkę na każdym urządzeniu z metalową obudową i bolcem bo ew. różnice potencjałów z N nie zostaną doziemione na szynie PE ( i nie koniecznie będą to prądy zmienne ale np. różnice potrencjałów miedzy rurą gazową, instalacją wodną a "bolcem" itp ) a druga rzecz to kwestia zmniejszenia indukcyjności pętli zwarciowej i dodatkowej ochrony ( co jak się ten cały dochodzący PEN uszkodzi, urwie, upali itp? )
    2. Wszystko fajnie jak z "elektrowni" idzie TN-C. Mamy faze ( brązowy ) i PEN ( niebieski ) ale co jesli to jest układ TT ( czyli niebieski jest przewodem N a nie PEN )????? A gdzie tu widać że tak nie jest? I co z niebieskiego przewodu N zrobimy sobie PE + N? :)))))) W takim układzie tym bardziej nie tylko mamy wykonać własne uziemienie ( oczywiście w bloku na piętrze tego nie zrobimy ) ale też NIE WOLNO nigdzie łaczyć tego potem z N co chyba jest oczywiste ( zauważmy też btw że tu petla zwarcia "do ziemi" nie zamyka sie przez "przewód do elektrowni" tylko ziemię ).
    3. Załóżcie sobie różnicówkę a nawet pięć na instalacji dwuprzewodowej ( tzn. wg przepisów nie wolno ) pod warunkiem, że po pierwsze - dana różnicówka nie rozłącza przewodu N ( bo nie wolno tak w instalacji bez dodatkowego przewodu ochronnego a w instalacji dwużyłowej TN-C przewód N jest jednoczesnie przewodem PE z funkcja ochronną ), po drugie jesli wyeliminujecie wszystkie zakłócenia dostające się na przewód N przez mostkowane bolce ( np. z rury gazowej będącej na innym potencjale połaczonej z metalową obudową kuchenki gazowej połaczonej z bolcem w gniazdku ) a gwarantuję Wam, że różnicówka to wychwyci ( sprawdzone bo nie byłem pierwszy który wpadł na pomysł zakładania różnicówki w gierkowskim bloku ) tak więc znowu wszystko sprowadza się do PRAWIDŁOWEGO rozdziału PEN na N i PE ( w tym koniecznie rozmostkowania bolców ) i następnie właściwym doziemieniu takiego układu. Czyli de facto na przejściu z dwużyłowej instalacji TN-C na instalację TN-CS również z zachowaniem norm przekroju dla przewodów ... to było KU PRZESTRODZE!!!! :)

    • @MK-qo4og
      @MK-qo4og 9 หลายเดือนก่อน +1

      Czyli w bloku w mieszkaniu z instalacją 2 przewodową jak to najlepiej rozdzielić? Jak uziemić ?

  • @jebacciebienoobie1217
    @jebacciebienoobie1217 3 ปีที่แล้ว

    Opisać co to jest współczynnik k wynikające z charakterystyki czasowo prądowej wyłącznika nadprądowego

  • @greyishdun
    @greyishdun 7 ปีที่แล้ว +2

    Mam dom do którego doprowadzone są dwa przewody jak na filmie (L i N), w takiej tez technologii jest wykonana instalacja wewnętrzna. W trakcie wykonywania izolacji przeciwwodnej na zewnatrz budynku miałem odkopane fundamenty i znajomy poradził żeby wbić pręt uziemiający (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) który kupiłem w sklepie elektrycznym. Z niego wprowadziłem przewod PE do domu ale aktualnie jest nie podłączony. Czy w takim układzie jak na filmie powinien on być podłączony do tej szyny zaciskowej PE? Po prostu nie wiem czy mogę mieć jednocześnie "swoje" uziemienie jak i korzystać z PEN od ZE.
    Z góry dziękuje za odpowiedź.

  • @piotrtorun106
    @piotrtorun106 7 หลายเดือนก่อน

    Dzień dobry. Nie spotkałem się nigdy w bloku PRL przekroju kabli zasilających ¤10.Chyba Pana poniosło w tej sprawie. Nawet w nowych blokach jest 5x4 lub 5x6. W starych mieszkaniach sztuczny uziom można budować podłączając przewód PE do C.O. w mieszkaniu . I proszę doprecyzować z jaką charakterystyką należy stosować różnicówkę. Nie polecam AC ,polecam typ A ,bo ma większy zakres rozpoznawania przebiegów napięć.

    • @HeniekKopyto
      @HeniekKopyto 6 หลายเดือนก่อน

      Toć zabłysnął

  • @gregoriusz-wzg
    @gregoriusz-wzg 6 หลายเดือนก่อน

    Pan Bogdan mówi w 10:28 czasie filmu, żeby zsumować ampery wyłączników nadprądowych i na tej podstawie dobrać wyłącznik różnicowoprądowy. Czyli jeśli ja mam 13 wyłączników nadprądowych B16 (co daje 208 amperów) to jaki ja mam wybrać wyłącznik różnicowoprądowy? Potrzebuję rozłożyć to na więcej wyłączników różnicowoprądowych, tak?

  • @tomaszpaluch9777
    @tomaszpaluch9777 3 ปีที่แล้ว +1

    prawie dobrą robotę robisz

  • @lukasm.3945
    @lukasm.3945 7 ปีที่แล้ว +6

    Witam bardzo przydatny fim 👍czy jest możliwość pobrania rysunku ??? Pozdrawiam

  • @kristo19921
    @kristo19921 5 ปีที่แล้ว

    Czy zasilanie do wyłącznika głównego nie powinno być podane od dołu? Skoro gdy zabezpieczenie jest w dolnej pozycji czyli off to przy górze zawsze będzie napięcie a gdy załączymy ON to napięcie będzie na Dolnym styku jak to?

  • @MrOprawca1978
    @MrOprawca1978 6 ปีที่แล้ว +2

    5.43 - chyba powinno być "wyłącznika nadprądowego" a nie "różnicowo - prądowego"? Od 15.40 dotyka Pan, podłączając tester, przewodu fazowego i neutralnego, czyli manipuluje Pan przy instalacji pod napięciem, a sam Pan wspominał wcześniej, że nigdy-przenigdy nie wolno pracować na instalacji podłączonej do zasilania. Trochę to niebezpiecznie, a nóż-widelec różnicówka nie zadziała?

    • @ForumWiedzy
      @ForumWiedzy  6 ปีที่แล้ว

      Ja mówię do widzów, a co robię ja, to inna para kaloszy.

    • @MrOprawca1978
      @MrOprawca1978 6 ปีที่แล้ว

      Ano racja. Mam pytanie, bo wywalam powoli instalację aluminiową dwuprzewodową i robię sobie trzyprzewodową (3x2.5^2 miedź), do wszystkich gniazdek, to zabezpieczenie różnicowo-prądowe zakładam szeregowo zaraz na wejściu zasilania z pionu na mieszkanie, tak jak dyktują na nim oznaczenia, neutralny do toru neutralnego, fazowy do fazowego, a z różnicówki, fazowy na wszystkie wejścia wyłączników nadprądowych (mostkami) a zerowy z różnicówki na listwę do których idą wszystkie neutralne ze wszystkich obwodów chronionych i do tej samej listwy podłączam też przewody ochronne z obwodów chronionych? Bo tu widzę, że, jak się patrzy na kolejność w obwodzie od strony neutralnego, najpierw idą żyły ochronne a dopiero za nimi, szeregowo, łączona jest mostkiem listwa do podłączenia przewodów neutralnych z chronionych obwodów. Jak dam to równolegle, łącząc obie listwy mostkiem to będzie źle?

  • @infeltk
    @infeltk 6 ปีที่แล้ว

    3:22 dlaczego przerwa musi być skoro i tak są połączone przewodem?
    Już lepiej, żeby sztuczne PE było za tym łączeniem (przez nie nominalnie nie płynie prąd), a wejście N z licznika i wyjście N na różnicówkę na wspólnej szynie a nie przez dodatkowy odcinek z dwoma połączeniami śrubowymi (dodatkowa rezystancja - po co).