Как сделать монтаж вентиляции правильно? // Академия FORUMHOUSE

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 29 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 32

  • @knoocker
    @knoocker 3 ปีที่แล้ว +1

    Большое спасибо, вы говорите очень ценные для меня вещи, удивительно мало вас смотрят почему-то

  • @ReklabCNC
    @ReklabCNC 3 ปีที่แล้ว +10

    Почему вы считаете, что использование плоских ПВХ каналов не приемлемо?

    • @Muerte_S
      @Muerte_S 2 ปีที่แล้ว +1

      чтобы продать дороже своей ;)

    • @RusoRoman
      @RusoRoman ปีที่แล้ว +1

      Ответа так и не появилось за 2 года. На самом деле качественные пластиковые трубы более предпочтительны для домашней вентиляции они раза в 2 меньше шумят. Я так и не смог найти обоснования почему оцинкованные трубы лучше, напрашивается лишь один плюс они прочнее, однако зачем эта избыточная прочность в доме не ясно.

    • @vadimfedorov704
      @vadimfedorov704 ปีที่แล้ว +1

      Тоже интересно. Может на пластике образуется статическое электричество и начинает скапливаться пыль? 🤔

    • @ko84444
      @ko84444 ปีที่แล้ว +1

      Они легко воспламеняются, что не безопасно
      Второй минус это их размер

  • @VentGalicyn
    @VentGalicyn 2 ปีที่แล้ว +3

    Да блин. Уважаю вашу компанию. Сам монтажник. Но тут чтото растроился.... Вопросы по ошибкам
    Разве можно через перекрытие(стены) проходить гибкими воздуховодами?(5.18)(5.21)(5.31)
    Почему у вас на видео на установке дренаж без сифона, возможно разряжением мотора кондитсат останится в установке? (2.47)(9.13)
    Трасса воздуховодов сделана из гибких, теплых воздуховодах (5.47)(7.26)(хотя вы сами говарите в это же время что гибкими воздуховодами трассу монтировать не рекомендуется)
    Из за сильного сопротивления,
    Тонкий алюминевый скотч тоторый вы не рекомендуете, намного лучше клеется, а темболие плотно прилегает к пенофолу в отличие от толстого.
    И последние, непонравилось все вентканалы (оканечки) открыты. Или закрывайте д/к(дросель клапан) или можно замотать стрейч пленкой. Система вент одна из первых инженерных систем делается на объекте, а после еще куча разных работ и конешно пыльных, на видео например ещё будет монтаж потолка. И где гарантия что пыли у вас уже нет в системе вент.
    Извините всего лишь моё мнение....

  • @yuriymalikov1856
    @yuriymalikov1856 ปีที่แล้ว

    Нещодавно стикався з подібною проблемою. Зараз димарі практично у всіх фірмах дуже подорожчали. Найдешевший варіант знайшов лише у ДимоВентСервісі. Виявляється, у них ще старі запаси, тому й ціна хороша. Тож поспішіть із цим питанням.

  • @Jibs0912
    @Jibs0912 2 ปีที่แล้ว

    Вы говорите о том, что установку лучше всего распологать в котельной, но разве СП не запрещает распологать Вент. Установку в газовой котельной?

    • @TURKOV
      @TURKOV  2 ปีที่แล้ว

      Не запрещает. Он запрещает подключать вытяжку на общеобменную систему вентиляции (на рекуператор т.е). Стоять оборудование в котельной может. Оно герметично.

  • @Maglomi
    @Maglomi 7 หลายเดือนก่อน

    Блин малехо не понял... Заслонка 220V; 2х позиционная с возвратной пружиной подойдет или нет? на допустим 550 хеко крутящий момент какой нужен? 3нм, 4нм, 5нм ?

    • @TURKOV
      @TURKOV  7 หลายเดือนก่อน

      Здравствуйте! Да, на Zenit Heco V 550 E/W подойдет подобная заслонка, привод 5 нм.

  • @Dom-185.Stephan
    @Dom-185.Stephan ปีที่แล้ว

    Здравствуйте скажите пожалуйста, эта система на сколько занизит потолок?

    • @TURKOV
      @TURKOV  ปีที่แล้ว

      Здравствуйте. Опуск потолка зависит от двух значений: толщины установки (если она зашивается в потолок) и размеров воздуховодов. Если вентмашина располагается в отдельном помещении, то опуск идет только за счет воздуховодов; в среднем это значение - около 20-25 сантиметров.

  • @Дмитрий-ф7н3ь
    @Дмитрий-ф7н3ь 4 ปีที่แล้ว +1

    Добрый день, как то в одном ролике было сказано, что нельзя монтировать каналы воздуховода из прямоугольных ПВХ воздуховодов, почему? и чем лучше провести монтаж в однокомнатной квартире площадью 43м^2 с минимальным отступом от потолка?

    • @leecooper287
      @leecooper287 4 ปีที่แล้ว

      Поставьте Wolf CWL 150. Там полностью готовое решение.

    • @Артем-э2г8т
      @Артем-э2г8т 4 ปีที่แล้ว

      Можно просто заказать оцинкованные воздуховоды таких же габаритов как и пвх , и соединить на С-рейку . Но в случае с однокомнатной квартирой нет никакого смысла устанавливать воздуховоды . Бризера + вытяжки в кухне и с/у будет достаточно.

    • @TURKOV
      @TURKOV  4 ปีที่แล้ว +1

      @@Артем-э2г8т Шумят бризеры! У нас сейчас заказчики приходят, которые жили с бризерами, а сейчас делают ремонт в новых квартирах и там уже устанавливают централизованные системы. Чтобы не слышать вентиляцию.

    • @TURKOV
      @TURKOV  4 ปีที่แล้ว

      @@leecooper287 так она 250000 стоит?, наша не больше 100000. В чем смысл?

    • @Артем-э2г8т
      @Артем-э2г8т 4 ปีที่แล้ว +1

      @@TURKOV Так и настенный сплит частенько шумит. Вкладываться в канальные кондиционеры и ПВУ в квартире площадью в 43 квадрата да еще и с низкими потолками(явно не понтовая сталинка в центре города) как то расточительно.

  • @АндрейМихалыч-т9т
    @АндрейМихалыч-т9т 4 ปีที่แล้ว +4

    Привыкайте, пожалуйста, говорить слово ВОЗДУХОВОДЫ, а не вентканалы и, тем более, трубы. Очень режет слух. Спасибо, что даете интересную и полезную информацию людям, но и про терминологию не забывайте...

    • @TURKOV
      @TURKOV  4 ปีที่แล้ว +1

      Учтем, спасибо за обратную связь.

  • @davronrahimov4141
    @davronrahimov4141 2 ปีที่แล้ว

    Kak mojna svyazivatsya s vami

    • @TURKOV
      @TURKOV  2 ปีที่แล้ว

      Напишите ваш контакт, свяжемся с вами

  • @a1dwow
    @a1dwow 3 ปีที่แล้ว

    Это проект Дом за 100 дней